Форум » Схемы, схемы, схемы » Сопряжение АКБ 65А+ЗУ +GSM Universal » Ответить

Сопряжение АКБ 65А+ЗУ +GSM Universal

nimic: На объекте стоит GSM universl, работает как часы, но есть нюанс с питанием 220В. Собираюсь вместо штатной семерки АКБ, установить AGM 65А + интелектуальное зарядное устройство с током зарядки 24 А. Испытания показали что 2-3 часов зарядки достаточно чтоб АКБ привести в рабочее состояние (убиваемость АКБ большими токами не обсуждаем). Вопрос вот в чем, при включении 220В на АКБ появляется повышенное напряжение до 14,5 В, как обезопасит централь от повышенного напряжения. Питание сигнализации рассматриваем только от АКБ. Спасибо.

Ответов - 4

Stalker: У меня централь работает до 15вольт и всё в порядке.

nimic: Stalker, мы говорим о одинаковых вещах, питание централи от зарядных клем АКБ?

Stalker: Наверно нет. Я имел ввиду, что у меня был подпорченный блок питания, который гнал 16,5 вольт на централь. И всё работало без проблем.


dem: 14,5 В это нормальное напряжение для прибора....