Форум » Мой дом - моя крепость » Лайка » Ответить

Лайка

nimic: Прекрасная, простая и в то же время надежная охранка. Очень нравится. Но есть в ней очень существенный минус!!! Нет возможности мгновенного реагирование при нарушении шлейфа, только через 15 секунд. Этот недостаток полностью сводит на нет использовании "Лайки" снаружи. За 15 секунд можно такое сделать, что не приведи Господь. Есть ли возможность менять временной параметр?

Ответов - 19

dem: К сожалению данный параметр изменять нельзя, для этого необходимо изменить прошивку.

OXRANIK: nimic пишет: Но есть в ней очень существенный минус!!! Нет возможности мгновенного реагирование при нарушении шлейфа, только через 15 секунд. это так, но я решил эту проблему и ставлю в охрану с радиобрелков. решилось переделкой.

houm: Хорошая бюджетная сигнализация. Но при очень внимательном просмотре схемы подключения нашлась ошибка - щепитильный народ выявил - полярность подключение сирены к аккумулятору. Исправите или я не прав?


dem: houm пишет: полярность подключение сирены к аккумулятору Что имеется ввиду?

houm: Я вас предупреждал, что надо внимательно посмотреть на схемы подключения "Лайки", которые размещены на листке-вкладыше (в комплекте с "Лайкой"). По вашей схеме - красный провод с лайки АКБ ("+") соеденён с минусовой клемой АКБ, а чёрный провод с "Лайки" ("-") соответственно соеденён с плюсом АКБ. Не считайте меня занудным, но некоторые "индивидуумы" так могут и соединить.

dem: Спасибо исправим.

Alexss: Добрый вечер. Хотел уточнить. В паспорте сказано - "В устройстве встроена автоматическая зарядка аккумулятора", а ниже - "Устройство можно запитать только от сети 220В или только от аккумулятора". А как тогда зарядка происходит. Можно ли одновременно подключить аккумулятор и 220?

dem: Можно только от сети 220В, или только от аккумулятора, или 220В и аккумулятор.

Alexss: Спасибо

oldsoldier1: dem Здравствуйте.уважаемый администратор,хочу приобрести комплект Лайка,но меня терзают смутные сомнения,прибор новый,отзывов нет,как он себя покажет в работе не понятно,может вы сможете как то развеять мои опасения?

dem: Устройство самое простое... На данный момент возвратов и рекламаций нет.

mplane: День добрый. Читал по "Лайка" и есть вопрос относительно рабочей температуре. Гарантированный диапазон температуры эксплуатации прибора, оС +5..+40 Прибор необходим для охраны гаража. Что в нем такого критичного, что он может не работать при -25 ? И еще. К нему можно в качестве сирены подключить сирену от автосигнализации? Спасибо.

dem: К ней подключается аккумулятор, а он существенно теряет емкость при отрицательных температурах. Поэтому и диапазон такой указан. Ток потребления указанной Вами сирены?

mplane: Ток потребления сирены mplane до 1.5 А

dem: Максимальный ток потребления подключаемой сирены 1А.

mplane: Понятно. Значит нужно реле. А еще вопрос про микрофон. Есть ли такая возможность, как подключить внешний микрофон, к примеру позвонить и слушать, что возле объекта?

dem: Реле то понятно, но и блок питания 1,5 А... Микрофона нет.

mplane: И еще вопрос про 15 сек. задержки сработки. Вы можете ее убрать?

dem: Нет.



полная версия страницы