Stalker: Подскажите самую экономичную с точки зрения потребления электроэнергии GSM-сигнализацию. Нужно охранять контейнер на базаре в котором электричество включают только с пятницы по воскресенье. Всё остальное время сигнализация должна держаться на аккумуляторе.

Ответов - 18

dem: Stalker пишет: Подскажите самую экономичную с точки зрения потребления электроэнергии GSM-сигнализацию. Нужно охранять контейнер на базаре в котором электричество включают только с пятницы по воскресенье. Всё остальное время сигнализация должна держаться на аккумуляторе. Поставьте GSM 3x5 и дополнительно предусмотрите источник бесперебойного питания необходимой емкостью... В вашем случае контейнер металлический то есть экранирует GSM сеть - необходима выносная антенна (установить за пределами контейнера). Температура внутри контейнера сказывается на любые источники питания (аккумуляторы) следовательно необходимо предусмотреть дополнительно теплоизоляцию.... При расчете источника бесперебойного питания следует исходить из потребления 120 мА/ч 0,12*4*24=11,52 А/ч в идеале.... В зависимости от температуры АКБ это значение будет больше...

colt_25: dem пишет: При расчете источника бесперебойного питания следует исходить из потребления 120 мА/ч 0,12*4*24=11,52 А/ч в идеале.... В зависимости от температуры АКБ это значение будет больше... Оптимальным будет гелевый необслуживаемый АКБ 12В емкостью 18А/ч. Например ТАКОЙ. Цена - от 300 грн. Однако максимальный ток заряда у него - 5,4А. При максимальном разряде и последующей подачи электроснабжения на ЛАРЕК, ваш АКБ скорее всего возьмет максимальный ток заряда чем выведет из строя штатный импульсный БП в GSM Universale. Поэтому надо смотреть в сторону отдельного БП для такого аккумулятора. Например вот такой: PSU 6.0. Цена - от 400 грн

dem: colt_25 пишет: При максимальном разряде и последующей подачи электроснабжения на ЛАРЕК, ваш АКБ скорее всего возьмет максимальный ток заряда чем выведет из строя штатный импульсный БП в GSM Universale. Во первых имелся в виду GSM 3х5, а во вторых в GSM-Universal стоит контроллер заряда и следовательно ничего там не сгорит. Просто ток заряда ограничен 1А и следовательно более емкий АКБ будет дольше заряжаться.


OXRANIK: Тоже частая проблема для решения. Переделал gsm контроллер, и теперь он питается от батареек, 2-3 мес.. раз в 2 мес менять батарейки. В шлейфе 4 геркона. 2 вариант - купить аккумулятр автомобильный 55А, и автозарядку к нему. За ночь или день зарядится.(там большой ток заряда). потом 7 дней выдержит чтобы питать электронику. Но цена вопроса этого решения - заметно дороже.

dem: GSM-mini c нашими адресными датчиками на 7а/ч аккумуляторе "живет" 14 дней...

vazonov11: а какую сигналку посоветуете на дачу?

dem: А какие стоят задачи?

SSK5609: dem А подскажите пожалуйста,как запитать GSM 3x5(одна из первых версий) Есть аккумулятор 7 а.ч и БП 15 вольт от вышедшего из строя Универсала.Боюсь,что при разряженном аккумуляторе БП может не поздоровится.Как можно ограничить ток заряда?Резистором или есть другой вариант? Я уже задавал вопрос с просьбой опознать устройство в теме о пропадании сети и подвисании Универсала.Инструкцию по Вашей ссылке на GSM 3x5 mini скачал,теперь не определюсь как его правильно запитать.

dem: SSK5609 пишет: от вышедшего из строя Универсала. А отремонтировать? Сначала замерить напряжение на аккумуляторе если меньше 10,8В смело в мусор...Ограничить ток можно и резистором и простейшей схемкой на LM317. Можно фото прибора?

kader_ivan: SSK5609 пишет: как запитать GSM 3x5(одна из первых версий) Есть аккумулятор 7 а.ч и БП 15 вольт Используете вот этот переходник "Плата сопряжения для бесперебойного питания", а GSM-mini подключаете согласно инструкции.

SSK5609: dem пишет: А отремонтировать? Сначала замерить напряжение на аккумуляторе если меньше 10,8В смело в мусор...Ограничить ток можно и резистором и простейшей схемкой на LM317. Можно фото прибора? Отремонтировать пока нет возможности, я в Горловке. Аккумулятору меньше 3 лет ,сейчас померил больше 12 вольт,при том ,что использовался в не отапливаемом помещении в составе Universala и в корпусе была хоть и небольшая,но положительная температура.в крайнем случае в SMS присылаемых по запросу. Фото я сбрасывал в теме о пропадании сети МТС. Из за чего собственно и убили плату,при зависании пришлось вскрывать и видимо случайно подали 12 в на разьем или голосовой модуль. Кстати спрошу сразу здесь. Где то видел информацию,что голосовые модули отличаются.Это соответствует действительности или нет.Просто у меня один Универсал стоит на даче,вроде 2.4 и второй версия 3.7.Могу ли я проверить голосовой модуль на более старой сигнализации? А сейчас хочу временно подключить снятый с замененного Ориона на Универсал GSM модуля. Плата сопряжения собрана по такой схеме? http://shot.qip.ru/00RuLA-518ZobV2y8/ А на LM317 видимо будет так http://shot.qip.ru/00RuLA-318ZobV2y9/ Спасибо за подсказку.Буду искать LM317 у себя или в SAT тьюнерах у сына.

dem: Да голосовые модули отличаются. Но работать будет, только говорить не то что надо... А контроллер заряда акб на универсале тоже вышел со строя? SSK5609 пишет: Плата сопряжения собрана по такой схеме? http://shot.qip.ru/00RuLA-518ZobV2y8/

SSK5609: dem пишет: Да голосовые модули отличаются. Но работать будет, только говорить не то что надо... А контроллер заряда акб на универсале тоже вышел со строя? То есть сообшения зашиты в другие ячейки.Но и принципе на 'проверить' пойдет. По поводу контроллера заряда это одному Богу известно,но скорее всего живой.Почему так думаю- при питании от акума и подключению-отключению блока питания состояние светодиода питания меняется.У меня он не видит сеть и конфигуратор его не видит.Вроде бы еще не светятся светодиоды 8 и 9 зон,но возможно они были отключены в настойках.При включении "бегущая строка"пробегает по все светодиодам,в том числе и этим. Просто когда монтировал Универсал в родительской хате,пришлось это делать в быстром темпе(мать умерла,а желающих полазить соседей хватает),думал потом переделаю-уберу резисторы из корпуса туда где они должны быть.Но завис он паразит,а вот батарея в корпусе Универсала стоит неудачно-при закрытии-открытии крышки ерзает по корпусу(иногда из-за этого и светодиоды деформируются.И еще сын принес голосовой модуль хотели добавить.Ну и коротнули то ли на модуль ,то ли на его разьем. Поэтому и хотел проверить.Вы писали,что видимо вышел из строя регистр и контроллер.Регистр в принципе если попадется могу и перепаять,а вот с контроллером засада.Был бы прошитый контроллер поменял бы сам. Искал в инете, как отправить в ремонт-ничего путевого с гарантией не нашел)война,будь она неладна.У Вас до войны вроде был представитель в Артемовске, он сейчас не работает?По поводу схемы СПАСИБО,не учел ,что в моей схеме ток ограничивается не только на аккумулятор.Неплохо для пользователей была бы доработка корпуса Универсала- вставки по бокам аккумулятора,не дающие ему 'бегать' по корпусу.Конечно это можно сделать и самому,но эта мысль приходит в голову или когда в очередной погнешь светодиоды или вообще не спалишь.

kader_ivan: SSK5609 , в Артемовске сейчас есть представитель "Бардин Дмитрий Юрьевич 050-164-45-12", но он ремонтами не занимается, единственный способ передать прибор в ремонт людьми пересекающими зону разграничения.

SSK5609: kader_ivan пишет: в Артемовске сейчас есть представитель "Бардин Дмитрий Юрьевич 050-164-45-12", но он ремонтами не занимается, единственный способ передать прибор в ремонт людьми пересекающими зону разграничения. Спасибо,это уже хоть какой то вариант.Буду денюжку собирать(Украина с марта уже пенсию не платит,за 44 года отработанных) и прийдется опять просить племянника( он периодически бывает в Артемовске) хоть уже и стыдно его грузить своими проблеммами.

SSK5609: kader_ivan Я извиняюсь еще один вопрос Харьков Представитель предприятия Кудин Сергей Анатольевич Лященко Алексей Леонидович ул. Отакара Яроша 18А Эти товарищи ремонтом в Харькове не занимаются?

kader_ivan: SSK5609 , ремонтом занимаемся только мы. Все остальные просто представители.

OXRANIK: я смог переделать одну gsm сигнализацию под батарейки, для работы с герконом.