izograv: У кого есть опыт работы с датчиками RD-100 - поделитесь пож. статистикой ложных срабатываний. Как я понимаю RD-100 это просто наше название Crow SWAN-QUAD, из функций фильтрации ложняков там только 4 - элементный PIR. Есть ли микропроцессорная обработка сигнала и система температурной компенсации - я не понял из описания. У меня накапливается какая-то странная статистика ложняков - бывает раз в сутки одно единичное срабатывание, бывает раз в трое суток, на той неделе днем было 2 последовательных ложняка подряд. Детально: дача, 2 комнаты, в каждой по одному RD-100, НЕ направлены на солнце, к поверхностям с быстрой сменой температуры, нет в помещении никаких воздушных потоков, движущихся объектов. Правда рядом есть оконца - одно в 3-х метрах прямо перед одним датчиком, другое - сбоку и позади второго датчика. Окна с занавесками, вероятность того, что через них луч солнца попадет на датчик крайне мала. Но на зону охвата датчика сквозь окно луч солнца конечно попасть может, хотя и не сильно вероятно. Никаких животных нет, ну мышь может пробежать. Регулировка чувствительности - чуть меньше среднего. Полностью закрывать окна от света я не могу, поставить датчики так, чтобы вообще в охватываемую ими зону не попадали окна - я тоже не могу. Вот и два вопроса: - такая как у меня статистика ложняков это нормально или какая-то полная ерунда, которая случается только у меня? - что я могу сделать - только уменьшить чувствительность датчика. А если и при минимальной чувствительности будут ложняки - тогда вообще ничего получается, для проверки срабатывания нужно использовать дополнительные ср-ва - камеры, другие датчики etc.

Ответов - 43, стр: 1 2 3 All

Stalker: Мне из 3-х купленных датчиков (не этих) один попался с ложными срабатываниями. Такое качество. Вообще, датчик не должен давать ложные срабатывания. Вообще, по ГОСТ 50776-95 после ложного срабатывания должно проводится техническое обслуживание, то есть ложное срабатывание считается поломкой.

izograv: Stalker пишет: Вообще, датчик не должен давать ложные срабатывания. Вообще, по ГОСТ 50776-95 после ложного срабатывания должно проводится техническое обслуживание, то есть ложное срабатывание считается поломкой. Я конечно не спец, но гост этот не понимаю: если это геркон - да, один ложняк и это означает замену. А на движение - не даром в дорогих датчиках есть ИК + микроволновой сенсоры, к ним в инструкциях производитель пишет не "низкая вероятность ложняка", а "практически исключается ложняк". А для RD-100 я наверно сделаю так: поставлю рядом еще по одному проводному датчику SWAN-QUAD, они по 64 гр, приемлемая цена, ибо нервы дороже. Ну и за срабатывание буду считать одновременное срабатывание двух датчиков, при этом ложняки должны на 100 % исчезнуть. Просто есть бы я заранее знал, что RD-100 такое Г., я бы их и не заказывал.

dem: izograv пишет: А для RD-100 я наверно сделаю так: Для настройки датчика, выкрутить чувствительность до минимума. Проверить формирования тревоги передвигаясь в зоне действия датчика. При отсутствии формирования тревоги, повернуть резистор регулировки чувствительности на 5-8 градусов. Повторить проверку формирования тревоги. Для проверки ложных сработок по вине электроники датчика (исключить животных, свет и т.д.), установите датчик в упаковочную тару во включенном состоянии и контролируйте формирования тревоги.


izograv: Даже при идеальной настройке датчика вероятность ложных срабатываний есть, проверено по своему опыту. Хоть и небольшая. Просто нужно внутренне быть к этому готовым, есть ночью вас разбудил звонок с тревожным сообщением. Далее для подтверждения нужно или ждать второго срабатывания (или срабатывания другого датчика), или проверять через камеру. Просто это нужно учитывать при проектировании системы защиты. Советую тем, кто только собирается это делать, посмотреть типовые схемы защиты квартиры (погуглить), как специалисты рекомендуют расставлять датчики, там дублирование как раз и предусмотрено. И еще из своего опыта: радио датчики движения ставить только тогда, когда это совершенно необходимо, т.е. провода ну никак нельзя провести по каким-то причинам. Понятно, что ставить их гораздо легче, но проводные датчики и намного дешевле, и надежнее, и удобнее именно с точки зрения охранных функций.

OXRANIK: izograv пишет: Регулировка чувствительности - чуть меньше среднего. варианты решения: уменьшить чувствительность еще... заменить на висоник, поставить еще датчиков в других комнатах, по ним смотреть если уже сработало более 1го датчика - есть проникновение..

мытарь: а что, в проводных датчиках SWAN QWAD ложняков нет?

dem: мытарь пишет: а что, в проводных датчиках SWAN QWAD ложняков нет? Ложные сработки в основном из-за нарушения правил монтажа.

Wsonic: Здравствуйте! У меня похожая проблема с ложными срабатываниями. Объект находится в непосредственной близости с железной дорогой. Проезжают товарные состав - срабатывает акустический датчик. Если снизить чувствительность - сработок нет - но и реакции на шум проникновения тоже нет в таком случае :( В согласии с инструкцией видел что можно настроить реакцию на первое\второе срабатывание и настроить время восстановления. Но, не совсем понял как это можно правильно настроить и поможет ли это мне в моей ситуации. Не могли бы подсказать в этом вопросе. Спасибо!

dem: Wsonic пишет: и поможет ли это мне в моей ситуации. Боюсь что нет....

orel: Отпишуся, на всяк случай, может кому и пригодится. В общем с датчиком RD-100 случилось приключение. Начались ложняки, и зараза в аккурат по ночам или ближе к утру. Причем сработка/восстановление/30-40мин/И опять сработка. Понаблюдал, пару ночей и выключил зону, дублирующий геркон был, по сему особо и не парился. Поменял батареечки - все ОК. Почему по ночам, да прохладней становится именно в это время, а он в сарае, хоть и в пенопластовом кожухе. Батарейки не менял еще после зимы. В общем имеем ввиду, если даже датчик не кричит "что сели батарейки", это не значит, что они не сели :)

Stalker: Попробуйте датчики приклеить на стенку через толстый паралон и понизите чувствительность только реакции на удар. Звук выбитого стекла оставить побольше. Или вообще забыть о звуке.

dem: orel пишет: Поменял батареечки - все ОК. Для оценки реального напряжения батарейки при измерении ее стоит нагрузить резистором 1,5...4,7 кОм

orel: dem пишет: Для оценки реального напряжения батарейки при измерении ее стоит нагрузить резистором 1,5...4,7 кОм Не мерял, забыл дома мултиметр, а в стрелочнике батарея сдохла, оставил замеры на потом.

Stalker: Дешёвый китайский стрелочный тестер должен без батареи напряжение мерить.

Wsonic: dem пишет: Боюсь что нет.... Подтверждаю. Номер не удался. Я о другом еще подумал - На одном проводе акустикой висит еще и датчик движения. Меня смущает что установщик поселил его практически напротив зеркала. Зеркало может вызывать ложные срабатывания датчика движения?

dem: Датчик срабатывает на изменение температуры в секторе обзора... Зеркало хз.

orel: Stalker пишет: Дешёвый китайский стрелочный тестер должен без батареи напряжение мерить. У меня еще такой динозавр, но ты прав в режиме вольтметра он работает, просто протормозил, много работы было видимо. :)

Wsonic: Wsonic пишет: Датчик срабатывает на изменение температуры в секторе обзора Это еще интересней. Прям напротив него батарея. Она греет не постоянно, включает автоматика. Нагревается быстро - 2-5мин. Может ли это вызывать сработки? Спасибо за помощь!

dem: Wsonic пишет: Может ли это вызывать сработки? Конечно... Как пример: http://oko.plys.kiev.ua/montag/SWAN_Quad.pdf И цитата... ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРА: · Лицевой стороной к прямому солнечному свету · Лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры. · В местах со значительными воздушными потоками

Wsonic: dem Спасибо. Пошел договариваться о переносе датчиков.

Wsonic: Проблема была не в расположении, а в самом датчике. Неисправен.

dem: Гарантийный ремонт/замена...

Wsonic: Ремонт - да, а вот замена не уверен - есть следы монтажа.

dem: Wsonic пишет: Ремонт - да, а вот замена не уверен - есть следы монтажа. Ну никто не запрещает заменить только плату:) А вообще замена ли ремонт в контексте закона о защите прав потребителя...

PADLOCKA: Добрый день. У меня похожая ситуация. Только вот датчиков 4 запрограмированно. Это получаеися 1 зона --- 3 датчика 2я зона --1 датчик 2 первых установлены на места, а вот 2 других лежат в своих коробочках, а коробочки в шкафу в доме. Ихние места ещё ремонтируются. Так вот 1 из коробочки (пролежав мирно более года) начал ложнить. Ложники были даже по паре раз за ночь. Человек приехал, поискал тараканов в коробочке, ничего не обнаружил. Через сколько надо менять батарейки? И с чего начались ложняки???? И ещё вопрос, как исключить 1 из датчиков 1-й зоны, не выключая 2-й и 3-й датчик???

kader_ivan: PADLOCKA , при сработке присылал именно тот номер датчика? К сожалению можно отключить только всю радиозону. Попробуйте крутнуть резистор чувствительности, может подокислился контакт.

PADLOCKA: Да при сработке присылал именно из коробочки. На выходных поеду, покручу резюк. Спасибо! А вот то, что только зону можно отключить, это очень плохо. Вот так, человек в отъезде, а тут один из коробочки начинает лечить мозги. И приходится отключать несколько комнат сразу. Опасное отключение получается!!!!

dem: Заодно проверьте/замените батарейки и кто Вам мешает привязать их каждый в свою зону? Например 1, 4, 7, 10 и сможете отключать каждый датчик отдельно.

PADLOCKA: это интересно, но я раньше думал, что они привязываются последовательно. А как сделать, что-бы он ох увидел в такой последовательности????

dem: Руководство по эксплуатации стр.37 Программирование радиодатчиков происходит на работающем приборе при наличии радиомодуля «RM-super-Universal». Можно запрограммировать от 1 до 15 радиодатчиков. Для выбора порядкового номера радиодатчика нажмите соответствующее количество раз кнопку на радиомодуле. Светодиод на краю радиомодуля мигнет количество раз, соответствующее выбранному номеру. Если этот порядковый номер занят другим радиодатчиком, светодиод засветится. Для очистки занятого порядкового номера нажмите кнопку на радиомодуле и удерживайте ее, пока светодиод не погаснет. Для программирования радиодатчика, в течение 30 секунд с момента выбора порядкового номера или с момента очистки занятого номера, вызовите сработку радиодатчика....

PADLOCKA: Спасибо, ребята. Вот у Вас настоящая поддержка! Не каких затупливаний и елозинья "фейсом" по ..... Я если чесно, перечитал её вдоль и поперек, но когда не пользуешься данной функцией, забываешь. Ещё раз спасибо!!!

дизель: Добрый день. Стоит GSM-ХИТ Box v 2.0 с двумя радио датчиками RG-100 и RD-100. Начали приходить ложные срабатывания с тревогой по RD-100, думал батарейки, сменил на новые. Заметил что RD-100 не реагирует на движения (не мигает диод) ни при каких обстоятельствах, убрал и изъял батарейки. При включении охраны пишет что включены две зоны 1 и 2. По истечении времени снова ложно срабатывал по RG-100. Думал датчики но уже сомневаюсь. Подскажите что я не сделал возможное.

kader_ivan: дизель , дословный текст смс. Если вы убираете датчик, вы должны его убрать и на приборе методом сброса прибора. Восстановление датчика RD-100 происходит через три минуты. Вставьте батарейки и положите датчик линзой вниз, через три минуты переверните, датчик должен сработать. дизель пишет: При включении охраны пишет что включены две зоны 1 и 2 Вы закорачивали зоны 1 и 2 на минус? Если вы их не используете, их нужно закорачивать.

дизель: Добрый день. Спасибо за ответ. Датчик RD-100 не работает при проверке, не мигает, только если на темпер нажимать периодически начинает реагировать, а потом опять молчит. Вот текст смс http://shot.qip.ru/00Ujle-137EZxxKk/. А как закоратить на минус http://shot.qip.ru/00Ujle-137EZxxKl/ ? И почему ложно срабатывает зона с исправным датчиком?

dem: дизель пишет: Датчик RD-100 не работает при проверке, У него время восстановления 3 минуты. У Вас как подключены RD-100 через Rx-16?

дизель: да подключены RD-100 через Rx-16. и через 3 минуты не реагирует.

dem: Проверьте батарейки и контакт в держателе батареек.

дизель: Батарейки и контакт проверил, положительного результата нет. kader_ivan пишет:-Если вы их не используете, их нужно закорачивать. Как и на какой плате?

dem: Снимите датчики и положите в коробки (заводские) через 3+ минуты извлеките должен сработать на движение. Если этого не происходит отправляйте к нам на ремонт. Также в датчике есть регулировка чувствительности подстройте ее как описано в руководстве по эксплуатации.

дизель: dem пишет: Если этого не происходит отправляйте к нам на ремонт Подскажите куда отправлять.

kader_ivan: дизель позвоните по любому из этих номеров, менеджер объяснит как и куда отправить, к датчику вкладываете описание неисправности. +38 066 20-10-002 +38 096 30-55-431 +38 063 64-13-942 +38 06453 6-10-99

EvgenG: А какая есть альтернатива swan qwad ложняки упарили. В гараже нет ни окон, ни батарей, ну сквозняк может. Но бывает по три срабатывания за ночь. Это аллес. ДД не радио. Жсм мини рк

EvgenG: итак. ситуация сегодня в корне изменилась. т.к. виноват не дд.