Форум » Мой дом - моя крепость » работа дозвонщика сименс » Ответить

работа дозвонщика сименс

ozi: Стоит в гараже дозвонщик на стабилизаторе вместо батареи. Сдохла карточка киевстара, ее отключили из за глюков, как думал телефона. Поставил новую и увидел, что телефон то включится, то выключится постоянно. Снял стабилизатор и вставил батарею телефона, так он мне начал постоянно смс слать, то про то, что нет 12 вольт, то про то, что уже есть. А реально напряжение есть!!! Попробовал другой телефон, таже история. Поменял блок пинания на 12 в, 1 А. Стоял такой же, просто поставил другой. Стало работать. На охрану ставится, на датчик движения реагирует, с охраны снимается тумблером. НО. Телефон не принимает команды по сети, хотя раньше все было нормально. Когда я на него звоню, он просто поднимает трубку! Помогите, что может быть? Раньше довольно долго система работала исправно.

Ответов - 44, стр: 1 2 3 All

nik: Если после поднятия трубки есть тональные сигналы, а на команды не реагирует: 1. почистить разъем подключения к сименсу. 2. проверить включение режима гарнитуры на мобилке дозвонщиком (после поднятия трубки должен появиться значок гарнитуры) 3. накрутить громкость гарнитуры в режиме гарнитуры (после поднятия трубки) 4. проверить разрешение использования гарнитуры в мобилке 5. зашумленный канал связи 6. если сименс другой (и особенно 45 серии) возможна нестандартная прошивка мобилки. 7. если другой БП (особенно импульсный) возможен "звон" (высокочастотная наводка) по питанию - лечится физическим заземлением минусового провода.

ozi: Тональный сигнал, после которого нужно команды вводить есть, но хорошо прослушивается помещение, а на команды не реагирует.

nik: не включается режим гарнитуры, прослушивание идет через родной микрофон, в режиме гарнитуры родной микрофон отключается. поробовать подключить стандартную гарнитуру и заодно проверить в настройках телефона - "Гол.Гарнитура=Вкл".


ozi: nik пишет: проверить в настройках телефона - "Гол.Гарнитура=Вкл". Проверял, значек гарнитуры на телефоне активет. Спасибо за советы. Вечером попробую почистить контакты, хотя я их проверял. А что мне даст подключение стандартной гарнитуры?

ozi: У меня, кстати, микрофон еще подпаян к штекеру дозвонщика на входе в телефон (в режиме гарнитуры), так как в телефоне, который там использовался ранее микрофон отсутствовал. (Сейчас стоит телефон и с родным микрофоном тоже.) Поэтому при звонке прослушивание может быть и в режиме гарнитуры.(оно там и есть, так как трогаеш микрофон и это слышишь).

nik: тогда проверить - стоять рядом с сименсом и дозвонщиком, позвонить на него и смотреть на экранчике - включается или нет режим гарнитуры восле поднятия трубки - если включается, попробовать в этом режиме зайти в опции - громкость - и установить на всю. Опции громкости для обычной работы мобилки и для гарнитуры разные - громкость гарнитуры можно накрутить только в режиме с подключенной гарнитурой. Чем больше громкость наушника гарнитуры - тем лучше, т.к. ДТМФ-команды снимаются дозвонщиком с выхода наушника гарнитуры.

ozi: ок. попробую.

ozi: nik пишет: Если после поднятия трубки есть тональные сигналы, а на команды не реагирует: 1. почистить разъем подключения к сименсу. 2. проверить включение режима гарнитуры на мобилке дозвонщиком (после поднятия трубки должен появиться значок гарнитуры) 3. накрутить громкость гарнитуры в режиме гарнитуры (после поднятия трубки) 4. проверить разрешение использования гарнитуры в мобилке 5. зашумленный канал связи 6. если сименс другой (и особенно 45 серии) возможна нестандартная прошивка мобилки. 7. если другой БП (особенно импульсный) возможен "звон" (высокочастотная наводка) по питанию - лечится физическим заземлением минусового провода. Все перепробывал. Менял несколько блоков питания, поставил резервный аккумулятор 12В, 7А\ч, Менял телефоны с которых команды посылаю, менял телефоны на дозвонщике. Все также. Система работает, но на команды ДТМФ не реагирует. Кошмар. А раньше то все работало.

nik: надо проконтролировать появление напряжение низкого уровня (0.1-0.2в) на 8 контакте разъема подключаемого к сименсу во время соединения (звонка на сименс), если там есть сигнал, то должен включиться режим гарнитуры (появится значок гарнитуры), если это работает, надо поверить что выход звука с сименса рабочий (11 контакт разъема сименса) подключив к нему наушники (с подключенными наушниками ДТМФ проходить не будет) в режиме тревоги ДТМФ тожене работает

ozi: nik пишет: подключив к нему наушники (с подключенными наушниками ДТМФ проходить не будет) Это не совсем понял, подключить наушники к 11 и 1 выводам? И что проверять? А значек гарнитуры при соединении появляется.

nik: да к 1 и 11 подключить наушники и когда соединение установится попробовать набрать дтмф команду с вызывающей мобилки, в наушнике должны быть слышны тональные сигналы длительностью пока удерживается кнопка и не менее 1 сек, если сигналы очень короткие то проверять дтмф команды с других моделей мобилок.

ozi: nik пишет: если сигналы очень короткие то проверять дтмф команды с других моделей мобилок. Другие мобилки ставил, все также было. А сигнал проверю и напишу.

nik: у мобилок, с которых производится набор ДТМФ команд, может быть несколько вариантов передачи тональных сигналов: 1. ДТМФ выключен - тональные сигналы не передаются 2. ДТМФ короткий - тональные сигналы стандартной длительности 40 милисекунд каждый 3. ДТМФ длинный - тональные сигналы длительностью пока кнопка не отпустится (длительность=удержанию) для мумт сименс длительность на каждый символ команды должна быть не менее 200 милисекунд (по инструкции надо до 500 милисекунд=0.5 сек но можно и больше) для надежного распознавания тонального сигнала.

ozi: nik пишет: у мобилок, с которых производится набор ДТМФ команд, может быть несколько вариантов передачи тональных сигналов: 1. ДТМФ выключен - тональные сигналы не передаются 2. ДТМФ короткий - тональные сигналы стандартной длительности 40 милисекунд каждый 3. ДТМФ длинный - тональные сигналы длительностью пока кнопка не отпустится (длительность=удержанию) На другие дозвонщики с этой же мобилки сигнал хорошо проходит.

nik: вариант - проблема в дозвонщике.

ozi: nik пишет: вариант - проблема в дозвонщике. Так он раньше нормально работал, пока не стал включать и выключать телефон постоянно, что аж Киевстар отключил карточку.

nik: попробовать на другом операторе

sergij: после включения гарнитуры проходит сигнал , набираем *878 - сигнализация не ставится в положение охраны.Подскажите пожалуйста в чем проблема?

nik: - накрутить громкость гарнитуры в режиме гарнитуры (после поднятия трубки) - в 90% случаев помогает.

Сергио: Здравствуйте. После подключения С35 к мумт и первого дозвона - команда дтмф распознаётся и выполняется. Последующие дозвоны - сигналы дтмф игнорируются. Лечится рассоединением и отключением телефона. После загрузки та же история - распознаётся только первый дозвон. Помогите, пожалуйста.

dem: Виновата прошивка телефона.

Монтажник: Здравствуйте. У меня такой вопрос.Собрал конструкцию из блока питания(220в\=12в) двух релюшек и аккамулятора. 1-я релюшка при исчезновении+12в от сети переключает на резерв питание от акамулятора. 2-я релюшка разрывает цепи в сигнальной цепи 1и2й. При практических испытаниях и имитации исчезновения сети блочок стоящий на охране (горит красный св.диод) Переходит в неактивное состояние красный светодиод не горит дозвон не идет. Как можно реализовать данную функцию?? Какая чувствительность по времени что бы при разрыве сигнальных цепей?? Что бы блок воспринимал его как разрыв цепи сигнализации и начинался вызов.Пробовал на реле время срабатывания не более 0.3с. Не воспринимает.

dem: Монтажник пишет: Здравствуйте. У меня такой вопрос.Собрал конструкцию из блока питания(220в\=12в) двух релюшек и аккамулятора. 1-я релюшка при исчезновении+12в от сети переключает на резерв питание от акамулятора. 2-я релюшка разрывает цепи в сигнальной цепи 1и2й. При практических испытаниях и имитации исчезновения сети блочок стоящий на охране (горит красный св.диод) Переходит в неактивное состояние красный светодиод не горит дозвон не идет. Как можно реализовать данную функцию?? Какая чувствительность по времени что бы при разрыве сигнальных цепей?? Что бы блок воспринимал его как разрыв цепи сигнализации и начинался вызов.Пробовал на реле время срабатывания не более 0.3с. Не воспринимает. Аккумулятор лучше подключать в буфер (при помощи пары диодов), по вашей схеме так и будет или поставить конденсатор 10000 мкФ*16В чтоб избежать просадок питающего напряжения при переключении. Устройство определяет нарушение шлейфа (линии) более 0,3 секунды.

Моnтажник: Здравствуйте. Получилось решить проблему с резервным питанием модуля запитав переключающее реле от отдельного диодного моста без емкости. Емкости в БП хватает чтобы питание не прервалось.Использовал реле РЭС-9(время отпускания не более 7мс) Если данная сигнализация еще не снята с производства можно добавить такие полезные изменения. 1 Если блок на охране то при прерывании питания и разрыве цепи в линиях охраны. Дозвон без выдержки времени. (воры не проникают на объект а режут провода на лом.стойки часной охраны имеют такую функцию срезали провод на киоск приехал наряд) 2 Реализовать функцию контроля цепей сигнализации.(напрмер еще одит св.диод)Уходя не возможно проверить загорелся диод постановки на охрану. 3.Вожможность подключения выносной сигнализации состояния модуля.При монтаже в корпусе и отсуствии прямой вмдимости модуля. Просьба админу стереть данный профиль изаменить его на старый ник Монтажник с паролем от этого.С того(старого) не могу зайти пришлось еще раз регестрироватся.А писать монтажник через англ. н не удобно.

dem: Моnтажник пишет: Если данная сигнализация еще не снята с производства можно добавить такие полезные изменения. Снята с производства.

dem: Удалено оба профиля создавайте заново...

Монтажник: Здравствуйте. Такой вопрос при подключении стабилизатора схема которого дана в инструкции к изделию.Для применения при отрицательных температурах. С + и -- понятно средний контакт на телефоне задействуется ???

dem: Монтажник пишет: С + и -- понятно средний контакт на телефоне задействуется ??? В основном нет. Средний контакт используется для контроля уровня АКБ.

Монтажник: Собрал схемку с инструкции.Подключил согласно полярности.Телефон не запускается от блочка и он его не "видит" даже если включить принудительно кнопкой на охрану не становится.

dem: Монтажник пишет: Собрал схемку с инструкции.Подключил согласно полярности.Телефон не запускается от блочка и он его не "видит" даже если включить принудительно кнопкой на охрану не становится. Проверьте присутствие напряжения 4,0 В на клеммах аккумулятора и полярность подключения.

Монтажник: Я подключал согласно полярности без аккумулятора проводки были припаяны к лепесткам контактам.Средний вывод незадействован.

dem: Монтажник пишет: Я подключал согласно полярности без аккумулятора проводки были припаяны к лепесткам контактам.Средний вывод незадействован. Напряжение измерьте.....

Монтажник: Напряжение 4.8В.Телефон включается от кнопки нормально. Еще есть предполложение что нет заряда с дозвонщика. Эсли возможно обновите разводку разъема дозвонщика с первой страницы.

dem: Монтажник пишет: Напряжение 4.8В.Телефон включается от кнопки нормально. Еще есть предполложение что нет заряда с дозвонщика. Эсли возможно обновите разводку разъема дозвонщика с первой страницы. Опишите как вы выполняете процедуру включения... Сначала необходимо подключить разъем, после подать +12 В, а после включать телефон...

Монтажник: Порядок подключения как указано выше.Но...возникают такие проблемы. Телефоны С45 не включает.Раньше включал даже если нет карточки.(до запроса карточки с карточкой все работали в режиме охрана) При ручном включении дозвонщик его не "видит" не заряжает и не становится на охрану. Из нескольких С35 включается только один.(от кнопки работают все также все были проверены на работоспособность с дозвонщиком) Предпологаю что есть проблема с зарядом поскольку при подключении телефона заряженного на 3\4 от зарядки на10-15 мин к дозвонщику и попытки включить его после отсоединения уже пишет что разрязен ак.Возможно дозвонщик шунтирует ак. телефона. Без нагрузки на ак 4.4В. Даже если телефон все таки с 5-10 попыток запустился то через некоторое время индикатор заряда перестает показывать что ак заряжается.Фактор температуры устранен телефон грется от лампочки до теплого состояния.Возможно схема самого дозвонщика не термоустойчива. После неудачных попыток запуска карточка отключена оператором. О такой же проблеме пишет учасник форума на первой странице.

dem: Почистите контакты разъемов телефонов, как снаружи так и внутри.... Или отправляйте нам на ремонт.

ozi: У меня стояло пять дозвонщиков сименс. Поначалу работали хорошо, а через несколько лет начали постоянно глючить. То то не работает, то то. Причем не всегда это зависело от самих дозвонщиков, телефоны тоже глючили. В итоге все поснимал и заменил устройствами с встроенным сим модулем. Так надежнее.

Монтажник: Вобще странно что все эти проблемы начались после непродолжительной "зимовки"(-5С) в недавние морозы.Летом все работало на ура хотя температура долодила до плюс 40.Попробую еще сегодня подогреть сам дозвонщик. Не знаю как насчет ремонта поскольку я открывал коробочку. Я бы тоже заменил но эти модули у нас продаются с нехилой наценкой.А еще наверно руководство фирмы считает что простейшие сигнализации не востребованы на рынке.Хотя простейшие сигнализации с двумя каналами охраны идвумя командными каналами и выходом на сирену. Как раз самые востребованые.Поскольку сложные охранные модули предпочитают ставить непосредственно на машины.И это специализированные автомобильные системы.А для охраны гаража самое оно.

dem: Монтажник пишет: Вобще странно что все эти проблемы начались после непродолжительной "зимовки"(-5С) в недавние морозы.Летом все работало на ура хотя температура долодила до плюс 40.Попробую еще сегодня подогреть сам дозвонщик. Не знаю как насчет ремонта поскольку я открывал коробочку. Ничего удивительного конденсат и окисление..... Монтажник пишет: Я бы тоже заменил но эти модули у нас продаются с нехилой наценкой. Сняты с производства 4 года назад....

Монтажник: Конденсат не причем.Помещение после морозов не заходит теплый сырой воздух и роса не выпадает. Не выдержала "зимовки" КРЕН-ка в одном из плеч стабилизатора24В.И стала вместо 12 выдавать 6 вольт. Непонятна причина ее "кончины" она расчитана на ток аж 3А и для ее работы плюс 60-70 градусов нормальная температура. Тут же она даже до 30 не нагревалась.Поскольку нагрузка на нее была мксимум 1А. Соответственно реле контроля питания не производило комутацию цепей сигнализации и дозвонщик не становился на охрану. Подвох в том что в блоке охраны светодиод виден под углом и сразу невозможно определить яркость его свечения. Что сразу бы показало на заниженое напряжение питания. Тперь все телефоны включаются а таже стали работать от заменителя аккамулятора.Хотя светодиод заряда все равно горит. Неисправность устранена вопрос закрыт.

ozi: Вопрос закрыт только до следующих морозов. У меня всегда в морозы дозвонщики начинали глючить. Так что - не расслабляйтель на долго.

Монтажник: Это первая неисправность.Которая как выяснилось была связана с БП.А функции команд у меня вообще не используются. Не термостабильность схем это общая проблема для всей нынешней електроники было дело в -20 домофон от ключа не открывался. Вот пример как за бугром делают електронные замки. http://www.ex.ua/view/14095731 Фильм номер 53.Смотреть с 16 минуты.Контроль на минусовые температуры 21 минута. на нем не то что конденсат а лед. В другом переводе данного фильма (не смог найти) было сказано что замок тестируется при минус 50 градусов. Напрядли модули охраны проходят такие тесты температурой вибрацией запыленностью.

dem: Монтажник пишет: Напрядли модули охраны проходят такие тесты температурой вибрацией запыленностью. Есть разные варианты исполнения устройств, и как следствие цена. http://document.ua/mashiny-pribory-i-drugie-tehnicheskie-izdelija.-ispolnenija--nor3046.html Большинство ППК предназначено для эксплуатации при температуре +5....+40 градусов. Дозвонщик это в основном телефон, а температура эксплуатации телефонов? В конце концов на охранные приборы есть ДСТУ где оговорены требования к ним и температура кроме прочего очень сказывается на время работы от аккумуляторной батареи (сомневаюсь что вам понравится цена АКБ для низких температур).....

Монтажник: Здравствауйте. Возникли такие вопросы по МУМТС. Функция проверки остатка денег на счету.Как она осуществляется???Номер в ячейке 50 с номером ячейки телефона записан. При срабатывании и дозвоне при нажатии на телефоне "отбой" больше дозвонов не идет выход 5-того канала остается включенным. На ответ стоит в настройках установлено сразу отбой 5-тый канал сразу выключается.