Настройка GSM 3X5 Универсал

инженер: Каким образом настроить(DTMF-командами) устройство Универсал для работы по алгоритму :открыл дверь ,вошёл в дом ,набрал код на релейной клавиатуре (DLK-640),отключил охрану-при выходе опять набрал код ,включил охрану?Подключил на 1-й вход датчики последовательно с резистором(15 шт QUAD PIRO),работают на размыкание,на 5-й вход контакты с клавиатуры с резистором.1-й вход -обычный,5-й-вход- пост./снятия.Настраивал по инструкции,но работает некорректно-1-й вход постоянно сработан включай-выключай контакты реле клавиатуры, из-за этого не становиться в режим Охрана. Я чего-то,наверно,неправильно настраиваю.Объясните,пожалуйста.

Ответов - 1

oggy11: для того чтобы войти на объект и после снимать объект с охраны необходимо устоновить задержку на срабатывание тревоги по входу к которому подключены датчики, чтобы поставить объект на охрану и выйти необходимо устоновить задержку постоновки под охрану и устоновить вход постоновки снятия к которому будет подключатся клавиатура. если датчики подключены в цепи с резистором тогда необходимо проверить что в настройках на данный вход включены резисторы или попробывать включить их в настройках повторно. Попробывать отключит в настроиках резисторы и исключить их из цепи.