Форум

GSM 3X5 Universal

loginkr: Сегодня стал обладателем этого устройства и уже заметил недостатки в работе. При включении выходов (1-5) в импульсный режим, после пропадания напряжения и после выполнения команды *2(1-5), выхода не управляются пока не выключишь вход (1-5) , команда *3(1-5), и при включении этого устройства, во время запуска, срабатывают все выхода. (на GSM 3x5 такого небыло!)

Ответов - 1

SRV: Добрый день. Начиная с версии 2.4 исправлена логика работы импульсных выходов, теперь не требуеться выключать и включать выход, видимо у вас более ранняя версия. Последнее обновление можно скачать в разделе GSM 3x5 Universal, и обновить с помощью шнура. По сработке входов при включении: на входах должны быть резисторы 3 кОм в цепи с датчиком, как описано в инструкции, или же в устройстве командой выключить поддержку резисторов, это с учётом того, что вы используете проводные датчики.