bva: Добрый день заинтересовала Ваше устройство GSM 3x5 Universal. Интересует в таком плане, сделать на его основе систему контроля работы серверного оборудования, а так же его включение и отключение в случае перебоя электричества. Нужно две зоны контроля, одна мониторит наличие сетевого напряжения и при его отключении сигнализирует смс администратора (выключилось питания – отправилась смс - упс погасил сервер – пришла вторая смс) , вторая зона мониторит включение сервера думаю контрольное питания можно взять с шины usb +5V (на простой схеме разявязке). Управляющие схемы нужны тоже 2, одна на включение сервера, необходимо на 1 сек замкнуть кнопку включения одним вызовом или смс и другим каналом на 1 сек замкнуть ту же кнопку питания, и может отдельный канал на включение UPS (не силовой). И наоборот появились напряжение пришли смс. Что думаете по такой схеме работы можно ли организовать на основе Вашего устройства, и какие могут быть подводные камни, дополнительно насколько я понимаю необходимо БП и аккумулятор. С уважением Владимир. Icq 565757476

Ответов - 8

bva: Вообщем не получив ответов от производителей решил проанализировать сам. И так на рынке имеются отечественные разработки, не примите те за рекламу, GSM 3x5 Universal и ОКО-U или (Эконом уже снят с производства, но еще продается). Что мы имеем согласно поставленной задачи, две зоны контроля и 2-3 управляемых выхода. 1. Зона контроля наличия сетевого напряжения. Оба устройства сигнализируют об отсутствии и появлении сетевого напряжения при использовании платы ИБП и аккумулятора. Ок 2. Зона контроля состояния серверного оборудования. Можно реализовать слаботочным реле через шину USB или взять напряжение на прямую с БП с 12 или 5 вольтовой шины. При отключении оборудования контакты размыкаются приходит смс о срабатывании "зоны". Таким образом можно контролировать не один сервер. Ок Теперь самое интересное реализация включения и отключения. 3. Оба модуля могут коммутировать нагрузку по команде, единственное, что в модулях ОКО-U и Эконом не нашел в описании можно ли выставлять длительность срабатывания, их ТП "на высоте" в модуле 3x5 Universal насколько я понял из описания нагрузку можно коммутировать от 0 до 255 сек. Включение осуществятся замыканием контактов кнопок включения на 1-2 секунды. Выключение таким же образом. Ок Вообщем поправьте меня если я где то не прав. Кто еще знает, можно ли организовать данный алгоритм на простом устройстве без лишних функций.

dem: С полной развязкой Uiversal в боксе + аккумуляторная батарея и 4 реле на 12В. Одну вешаем на питание универсала и заводим на 1 зону контр. 220. Второе на +12 В БП сервера и на 2 зону контр он/офф сервера. Третью на выход 1 и на UPS, ставим выход импульсным на ... сек. DTMF команда *211. Аналогично и четвертая на сервер. В расширенных настройках отключаем дозвоны и оставляем только SMS.

dem: Импульсный выход от 1 сек. .... до 255 минут.


bva: Спасибо за быстрый ответ. Теперь по пунктам: Одну вешаем на питание универсала и заводим на 1 зону контр. 220. Объясните, пожалуйста зачем если система сама мониторит момент переключения на батарею. Второе на +12 В БП сервера и на 2 зону контр он/офф сервера. Здесь Ок Третью на выход 1 и на UPS. Включаем UPS Ок. Аналогично и четвертая на сервер. В расширенных настройках отключаем дозвоны и оставляем только SMS. Вообщем все понятно. Да Вы правы по инструкции 1-255 сек и 1-255 мин. Что еще надо будет приобрести для полной установки и настройки Вашего устройства http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_3 Что подразумевается под полной развязкой?

bva: еще такой вопрос устройство GSM 3x5 http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=gsm_3_5 судя по описанию, тоже может быть использовано для решения данных задач

dem: bva пишет: Объясните, пожалуйста зачем если система сама мониторит момент переключения на батарею. Устройство отправляет SMS по питанию через 5 минут после пропадания/восстановления 220В, если вас это устраивает можно исключить одно реле. bva пишет: Что подразумевается под полной развязкой? Реле и развяжут. bva пишет: Что еще надо будет приобрести для полной установки и настройки Вашего устройства http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_3 http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_3 http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_rele 4шт аккумулятор 12В 7А.

dem: bva пишет: еще такой вопрос устройство GSM 3x5 http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=gsm_3_5 судя по описанию, тоже может быть использовано для решения данных задач Разница 2 линии контроля и импульс только 1 сек. Все остальное аналогично. Под конкретно описанную задачу вполне достаточно, в плане расширения на будущее лучше универсал.

bva: Спасибо, за ответ теперь все встало на свои места. Еще к списку, наверно, необходимо добавить кабель для настройки устройства? В результате получаем согласно прайсу: - GSM 3x5 Universal - 120 уе - Модуль реле к "GSM-Universal" (вход 12В выход 220В 6А) - 2,1 * 4 шт = 8,4 уе - Аккумулятор 7 А/ч - 14 уе - Кабель - в прайсе не нашел Итого: 142,4 уе, что в общем не плохо.