GSM ХИТ РК - ложная сработка (проводные датчикИ)

Сашка: Добрый день. 2 года пользовался без проблем ХИТ РК. Ставил сам. Датчики проводные. Только дымные и движения (DSC). Весной была проблемка не мог поставить - оказалась включена инверсия. Исправил. Летом жили на даче, вообще отключили с резетки. После включения стала срабатывать 1 раз в 1-2 дня. Окна закрыты, животных нет. До этого отработала 2 года как часики. Читал на форуме, народ жалуется на датчики, но я честно больше грешу на плату, либо на нарушение где-то в проводах, может где-то коротит?! Помогите!!!

Ответов - 1

dem: Сашка пишет: но я честно больше грешу на плату, Думаю в датчике или проводах. Проверить, что это не плата очень просто. Отключаем шлейфы от входов. Берем два проводка соединяем вход 1 и минус питания, и вход 2 и минус питания. Оставляем на несколько дней и ждем ложных сработок. Если они (ложные сработки) произойдут, отправляем плату на ремонт указав причину отправки. В противном случае разбираемся с датчиками и проводами их соединяющими. Простейшая причина окисление скрутки провода шлейфа - все таки дача и 2 года... Сашка пишет: либо на нарушение где-то в проводах, может где-то коротит?! Нет коротить не может, а вот сопротивление шлейфов стоит измерить...